用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱1pg问题求教
上一主题
下一主题
tianqiji
工控道路上的石子!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
245 个
工控威望:
265 点
下载积分:
1019 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2021-08-31
查看tianqiji的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-06-02 19:09
全看
|
小
中
大
我用三菱FX2N的PLC和三菱1pg配合控制三菱MR-J2S-10A的伺服。
做了个简单的小程序。发现一个问题。我用TO K0 K17 D100 K1 把
的D100设置为1000时1pg发送1000个脉冲。伺服正转走10mm。可是
我把D100设置为800时1pg发送400个脉冲。伺服反转走0.4mm。不知
为何?应该是1pg发送200个脉冲。伺服反转走0.2mm才对呀。希望哪
位前辈指点迷津!简单的小程序如下:
2010年6月2日.rar
(11 K) 下载次数:209
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
分享
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
302 点
下载积分:
684 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2010-06-03
最后登录:
2012-10-22
查看wdgkrjygwq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-10 23:27
全看
|
小
中
大
我还没学到呢
好好学习.天天向上.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱1pg问题求教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问