我用三菱FX2N的PLC和三菱1pg配合控制三菱MR-J2S-10A的伺服。
做了个简单的小程序。发现一个问题。我用TO K0 K17 D100 K1 把
的D100设置为1000时1pg发送1000个脉冲。伺服正转走10mm。可是
我把D100设置为800时1pg发送400个脉冲。伺服反转走0.4mm。不知
为何?应该是1pg发送200个脉冲。伺服反转走0.2mm才对呀。希望哪
位前辈指点迷津!简单的小程序如下:
2010年6月2日.rar
(11 K) 下载次数:209
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
分享
tanjun7893
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
142 个
工控威望:
235 点
下载积分:
509 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2007-09-29
最后登录:
2021-11-24
查看tanjun7893的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-14 11:29
全看
|
小
中
大
你在D100处还设置了-1000,如果只改第一个,注定还要退1000了。