phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 382 点
下载积分: 791 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-03-26
最后登录: 2024-01-19
查看phrame的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-29 07:35
在恒压供水系统中,采集到的压力值是直接给PLC,经过PLC处理后,输出模拟量控制变频器运行,由于给定值、反馈值、输出值都是由plc完成的,那么模拟量输出到变频器后,我们应该怎么调节变频器呢?它的转速怎么去设定?
yuhang26
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 348 点
下载积分: 666 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2007-03-27
最后登录: 2020-09-15
查看yuhang26的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-29 08:34
....也可以通过 RS-485  给变频器频率
认真做事,低调做人