用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求教 恒压供水
上一主题
下一主题
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
228 个
工控威望:
382 点
下载积分:
791 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2009-03-26
最后登录:
2024-01-19
查看phrame的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-29 07:35
全看
|
小
中
大
在恒压供水系统中,采集到的压力值是直接给PLC,经过PLC处理后,输出模拟量控制变频器运行,由于给定值、反馈值、输出值都是由plc完成的,那么模拟量输出到变频器后,我们应该怎么调节变频器呢?它的转速怎么去设定?
分享
3541617
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
275 个
工控威望:
290 点
下载积分:
837 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2007-10-28
最后登录:
2023-06-03
查看3541617的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-29 11:00
全看
|
小
中
大
可以加装个触摸屏,然后通过触摸屏改变数值,再传输到PLC,再通过2AD模块给变频器电压或电流信号,即可
分享
3541617
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
275 个
工控威望:
290 点
下载积分:
837 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2007-10-28
最后登录:
2023-06-03
查看3541617的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-05-29 11:11
全看
|
小
中
大
电压电流信号变频器里有个模拟信号,多少电压电流都有规定,程式里你用FROM,TO指令改变,数据值的规定是要根据你控制细分的程度,如电压值为0~10V,这时你整个量程范围越大,比如4000,那么10V电压就可以4000等分,相当于数值40时就为0.1V。若数值最大规定为400,数值40就为1V。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
分享
3541617
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
275 个
工控威望:
290 点
下载积分:
837 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2007-10-28
最后登录:
2023-06-03
查看3541617的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-05-29 17:20
全看
|
小
中
大
变频器不用设置什么,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求教 恒压供水
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问