在恒压供水系统中,采集到的压力值是直接给PLC,经过PLC处理后,输出模拟量控制变频器运行,由于给定值、反馈值、输出值都是由plc完成的,那么模拟量输出到变频器后,我们应该怎么调节变频器呢?它的转速怎么去设定?
受伤的奋斗
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看受伤的奋斗的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-30 15:33
变频器的控制方法改为模拟量输入就可以了,剩下就调节比较参数!