楼主  发表于: 2010-05-24 11:06
最近做了一个项目,定长切断方面的装置,利用公司现有的设备PLC+1定位模块+编码器+伺服电机做电控部分。PLC 型号为FX2N,定位模块为FX2N-1PG,编码器为1000P/R的,设备运行所给出脉冲速率大约为500P/S,由于设备运行稳定行较差,速度变化较大,但是測长还是比较准确。调试过程发现定长很不准,怀疑是PLC型号选择不当,用的指令为高速脉冲比较指令。请高手指点一下。
guduleng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 249 点
下载积分: 790 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2008-04-17
最后登录: 2020-03-05
查看guduleng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-24 11:33
同一速度时    定长会发生变化吗?
guduleng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 249 点
下载积分: 790 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2008-04-17
最后登录: 2020-03-05
查看guduleng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-24 16:13
你有没有观察编码器的值   有没有干扰
还有就是有没有观察编码器跟踪的电机低速匀速时   定长会不会变化?
guduleng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 249 点
下载积分: 790 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2008-04-17
最后登录: 2020-03-05
查看guduleng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-24 16:24
还有如果机械方面有问题的话  
那电气很难调的好的!!