yuhang26
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 348 点
下载积分: 666 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2007-03-27
最后登录: 2020-09-15
查看yuhang26的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-19 21:23
描述:图1
图片:
描述:图2
图片:
描述:图3
图片:
各位大大!~求教啊
    今天做实验碰见一个伤脑筋的事, 我用 CC-LINK(型号:QJ65BT11) 链接6块远程模块 (型号:AJ65SBTB1-32DT 、 AJ65SBT-64AD、 AJ65SBT-64AD、AJ65SBTB1-32DT、AJ65SBT-64AD、AJ65SBT-64AD)站号是:主站是0  、远程模块按上面的循序分别 1、2、3、4、5、6   CC-LINK 参数及站信息分别见图1 、图2  。
    主站和CC-LINK 都没报警,前面5块模块也正常(都有“请求标志返回”分别是 X138、X158、 X198)最后一块模块就没 “请求标志返回”“X218”  程序就不能运行了。AD程序见 图3。 我帮程序和软原件分配表打包,那位大侠帮小弟看看问题出在那里。
描述:程序
附件: Q04UDEHCPU.rar (12 K) 下载次数:26
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:I/O分布
附件: IO分配表.rar (7 K) 下载次数:25
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
认真做事,低调做人
yuhang26
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 348 点
下载积分: 666 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2007-03-27
最后登录: 2020-09-15
查看yuhang26的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-21 07:41
谢谢!~
    
认真做事,低调做人