我有一个欧姆龙CMP2-60AH的PLC可以和电脑连接也可以写程序进去,但就不会自动运行输入输出灯都没有亮。用电脑在线运行,运行灯就亮断了电源又不行了。上面的开关也拨过了但就是不行唉。。。。。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1324(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-27
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-11 20:24
首先,你要确定你的接线是对的。输入端的COM如果接的是正电压,那么你的开关&传感器就要负输出(NPN),输入端的COM如果接的是负电压,那么你的开关&传感器就要正输出(PNP);其次,你要把你的PLC设置上电为非编程状态的任一状态。
2楼  发表于: 2010-05-11 23:19
你要确定你的接线是对的。输入端的COM如果接的是正电压,那么你的开关&传感器就要负输出(NPN),输入端的COM如果接的是负电压,那么你的开关&传感器就要正输出(PNP)
3楼  发表于: 2010-05-12 20:24
输入端是一个光偶,COM和各输入点必须是同性质的 +&- DC电源。如果连这都不懂的话你不配做电工
4楼  发表于: 2010-05-12 21:17
可以,但是要注意用量不要超过0.5A
5楼  发表于: 2010-05-13 22:34
不加分不理你了