楼主  发表于: 2010-05-10 10:59
我用的Q06HPLC ,程序基本做完后,现在运行扫描周期显示是78MS多,我不知道多长周期合适,现在的程序共计1万多步,80MS对我的程序功能实现来说没什么影响,但是会不会影响PLC本身?我想知道PLC有没有最大扫描周期的说法!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3472 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-02
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-10 11:24
Q06最大WDT设置为2000MS。