用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
高速脉冲指令plsy问题
上一主题
下一主题
xeguan1
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看xeguan1的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-02 16:19
只看楼主
|
小
中
大
fx2n-32mt 中当plsy指令脉冲发送完之后,书上说M8029会置位,但我现在情况刚好反了,M8029没有反应,而脉冲应该是有输出的,请问为何!?
分享
恶魔猎手
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看恶魔猎手的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-03 00:28
只看该作者
|
小
中
大
M8029置位的时候PLSY,PLSR都不会有输出的
你可以在RUN的时候用8002 RST 8029一下,然后观察下程序,PLSY输出完毕M8029置1,PLSY断开M8029自动复位
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(xeguan1) 热心助人
分享
恶魔猎手
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看恶魔猎手的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-05-03 00:30
只看该作者
|
小
中
大
补充一下M8029是个完成标记,貌似不是给PLSY专用的
分享
xeguan1
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看xeguan1的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-05-03 08:51
只看该作者
|
小
中
大
多谢提点
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
高速脉冲指令plsy问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问