xeguan1
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xeguan1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-22 11:25
当我按照自己设计的电路图进行连线、通电之后,出现以下情况:
(1)伺服显示无警报,准备完成
(2)电机有轻微的蜂鸣声
(3)伺服现实中,反馈脉冲累积、指令脉冲累积在不断增加
问题:电机没有转动,但保持为制动状态(硬件应该是没有问题的),请问这可能是什么原因!?
xeguan1
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xeguan1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-22 14:22
图片:
电路如下,参数的话
NO.0       0000
NO.1       0000
NO.2       0105
NO.7       5
NO.21     0000
NO.41     0110    
NO.51     0010                            
xeguan1
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xeguan1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-22 15:39
问题已经自行解决,原来只是转速太低,看不到