用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
台达变频器OCC
上一主题
下一主题
up116
任世事沉浮,愿真心永存
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
322 个
工控威望:
3744 点
下载积分:
7304 分
在线时间: 488(小时)
注册时间:
2009-03-20
最后登录:
2024-06-25
查看up116的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-04-15 17:05
全看
|
小
中
大
最近遇到台达变频器报OCC故障,电机90KW,驱动器110KW,现场检查发现额定电流百分比没经过调整,加速时间过短,负载类似于离心机,检查排除配线短路故障后调整以上几个相关参数,暂未出现相同OCC(驱动模组异常)报警,不知是否有朋友遇到类似情况,可以探讨寻求详细原因
千帆过尽,方知其味
分享
建筑人生
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
422 个
工控威望:
350 点
下载积分:
486 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2008-06-03
最后登录:
2020-04-27
查看建筑人生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-15 20:40
全看
|
小
中
大
楼上的回答很经典!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
台达变频器OCC
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问