最近遇到台达变频器报OCC故障,电机90KW,驱动器110KW,现场检查发现额定电流百分比没经过调整,加速时间过短,负载类似于离心机,检查排除配线短路故障后调整以上几个相关参数,暂未出现相同OCC(驱动模组异常)报警,不知是否有朋友遇到类似情况,可以探讨寻求详细原因
千帆过尽,方知其味
分享
neilnie
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
339 个
工控威望:
347 点
下载积分:
783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间:
2009-07-27
最后登录:
2018-11-28
查看neilnie的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-15 19:02
全看
|
小
中
大
如果负载相当于离心机,那么运动惯性就特别大,变频器在减速时就会出现过电压故障而无法停车。对于大惯性负载在减速刹车时需配合制动器使用。