283276325
绳锯木断,水滴石穿!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
注册时间: 2008-09-17
最后登录: 2024-11-20
查看283276325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-14 15:19
第一次用到台达PLC RS指令[ RS S m D n] 看的不是很明白,希望会的兄弟帮忙!
串行数据传输指令RS,此指令专为主机使用RS-485串联通讯界面所提供的便利指令,只要在S来源数据寄存器事先存入字数据并设定长度m,并设定接收数据寄存器D及长度n;
大致意思理解,疑惑的是:接收寄存器D的地址在哪设定/如何设定,比如说台达PLC与可编程直流稳压电源通讯的话,那么接收寄存器D的地址是随便设定如D120,还是说有规定呢?

以上请各位兄弟帮忙解惑!谢谢!!!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2475 个
工控威望: 1762 点
下载积分: 82889 分
在线时间: 1512(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-29
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-15 09:44

CCD,ASCI,HEX如RS D0 D16 D50 K15 数据发送的地址就是D50~D64,也可称为数据的缓冲区.再从D50~D64传送出来做十六进制、四则运算等数据处理。。如上图所示
楼主留言:
热心助人,谢谢,请您再关注帮忙
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(283276325) 热心助人