pengxiaowu12
随便逛逛
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-03-10
最后登录: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-09 11:36
一台75KW的电动机,用变频器启动省电,还是接触器启动省电,动作要求,1分钟启动1到2次。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sdh6061431)
  • 下载积分:+1(易志刚) 你看看我回的,能帮到你 ..
    大地
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 6175 点
    下载积分: 9337 分
    在线时间: 409(小时)
    注册时间: 2008-11-16
    最后登录: 2022-03-07
    查看大地的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-07-12 14:14
    引用
    引用第9楼wtj123于2010-04-09 15:22发表的  :
    重新设定程序,不要让电机停下来,让液压阀工作就行了,你这样频繁的启动,不仅耗电,而且对电机及启动装置的使用寿命大大的降低;到头来得不偿失!