weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-02 18:39
菜鸟向高手请教西门子S7200与富士变频器FRN01.5G11S-CX的自由口通讯,控制变频器启动与停止、读、写输出频率,最好两台变频器以上程序,小弟谢谢热心的工控人士。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-02 21:40
1、早期的G11不支持Modbus,因此你可以在中国工控网的老菜鸟的发帖中找到全部所需要的资料。

2、现在的G11支持Modubs通讯,你可以通过Modbus库与G11通讯。

3、最简单的是买一个PC200的转换器,那么几行代码就可以搞定了。

Regards