楼主  发表于: 2010-04-01 20:03
一单位塔机用安川CIMR-G7A4011控制两台普通电机拖动回转系统,被操作工调乱,没有一速,初始化后重调正常,但是从四速到三速即减速时,变频跳闸,显示VCF代号,不知什么原因,请高手给指点一下,在此谢谢啊。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-01-07
最后登录: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-01 20:18
VCF
VCF    

内容
主回路电容器中性点电位故障
主回路电容器的中性点电位失衡过
大。


主回路电容器因时效变化等而导致
容量不足。
更换主回路电容器(请与本公
司联系)。
变频器部件不良。更换变频器。
输出缺相。
请参照LF (输出缺相)的章
节。
载波频率的设定值(C6-03,C6-
04)不当。
确认C6-03,C6-04 的设定值。
另外,当为400V 级变频器时,
根据载波频率的设定,可设定
的最高输出频率会受到制约。
请参照6-36 页。
在V/f 和无PG 的矢量控制模式
下,电机连续失调(输出电流超
过了变频器额定电流的200%)。
减轻负载;延长加速时间;重
新设定V/f 的设定值;更换为
容量更大的变频器。   建议你好好看看变频器使用手册 一种故障现象,但不一定都是同一种原因,你自己一个一个排除了、