P79=4,面板可以启动,10.2.5之间用电位器可以调速.,但RM,RH,RL。STF,STR,SD等无用。P79=1,pu模式正常。会不是变频器故障,还是参数问题,参数已经全部清零重新设置无效。输出公共端SD也检查过没有断线。另外那个PLC误接380冒烟,电解液都出来了,现在重新上220结果可以正常使用,请问里边有保护吗?那个电解冒烟难道没事??谢谢大家能够指教。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5223 个
工控威望:
7447 点
下载积分:
159321 分
在线时间: 3180(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2025-01-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-01 17:44
全看
|
小
中
大
1. P79设置为3,再使用外部端子功能;
2. 运气好啊~~但是买个新的备着吧?