麦兜
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 644 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2012-07-12
查看麦兜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-28 17:45
一个负载需10A的熔断器!!!能否不用10A的!!!用一只6A和一只4A的并联??????
麦兜
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 644 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2012-07-12
查看麦兜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-29 20:02
呵呵!!!!很有意思!!!!两个熔断器并联!!!!总电流是10A!!!所以每个熔断器分得电流为5A!!!!其中一个为4A!!!所以先熔断!!!!这时10A电流流经6A的熔断器!!!6A熔断器随之熔断!!!!