麦兜
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 644 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2012-07-12
查看麦兜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-28 17:45
一个负载需10A的熔断器!!!能否不用10A的!!!用一只6A和一只4A的并联??????
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 809 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2556 分
在线时间: 487(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-21
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-29 20:33
很有趣的题目,关键在于6A和4A的保险丝能否按照6:4的比例分配电流,如果不采取措施的话,一般不可能,所以只能最大承受8A的电流;如果能够匹配电阻,使电流能按6:4的比例分配,那就可以达到10A的容量。
当然这些都是理论上的分析,实际上两个并联的估计没有一个10A的来得耐用,呵呵