我的PLC是三菱FX1S-30MT。写入程序后,PLC的显示灯已经按程序的要求显示出Y3已经接通。但是,我用万用表测量Y3与其对应的COM2口之间的电阻怎么是无穷大。难道,Y3接通不代表Y3与COM2之间已经接通吗?小弟初学PLC,对此不解,请高手指教!
smgbwgltd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2008-07-04
最后登录: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-11 15:18
晶体管输出正常