jason-dfm
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jason-dfm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-22 22:44
我的PLC是三菱FX1S-30MT。写入程序后,PLC的显示灯已经按程序的要求显示出Y3已经接通。但是,我用万用表测量Y3与其对应的COM2口之间的电阻怎么是无穷大。难道,Y3接通不代表Y3与COM2之间已经接通吗?小弟初学PLC,对此不解,请高手指教!
陈仔
我是做铝型材挤压机的!请指教!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4428 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-10
查看陈仔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-23 15:08
四楼的!顶!