前几天遇到一奇怪事情:农村一家庭作坊,三相电加一零线。用数字式万用表测量,
相电压为220V,线电压为380V,零线对地<直接对地面》电压为160V,
C相对地电压为0V<实际为2V>可以忽略为0V。A,B,两相忘测了。还是测了忘了,反正没记住。
用验电笔测,C相不亮,零线亮。A,B两相亮。
接入0.75KW普通三相电机使用后,没有发现异常,没带电流表,未测电机电流。
自己琢磨了几天也没想明白,身边的朋友也没有想通。
哪位朋友帮忙给解释一下。先谢过。
祸兮福所倚
福兮祸所伏
分享
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
207 个
工控威望:
510 点
下载积分:
810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2009-05-12
最后登录:
2023-09-02
查看工控学子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-15 15:06
全看
|
小
中
大
图片:
根据楼主给出的检测结果A-N、b-N、C-N等于220,A-B、A-C、C-B等于380可以判断从供电端的A、B、C、N引线都没问题,我们一般都不会从供电端引接地线到用户端,而是在用户端另外做一个地极,现在用户端出现了C相对地电压几乎为0,那么就肯定C相已经接地了,但地对N又有160的电压,说明N与地之间的电阻较大,如果同该用户一线段的用户都出现这现象就有可能是供电端接地不良,如只是该用户出现这种情况就是这个用户的接地不良,C相在供电端接地估计不太可能。