用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
农村电压的奇怪现象。
上一主题
下一主题
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
470 个
工控威望:
588 点
下载积分:
516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2008-10-16
最后登录:
2022-08-24
查看竹风凉的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-14 10:34
全看
|
小
中
大
前几天遇到一奇怪事情:农村一家庭作坊,三相电加一零线。用数字式万用表测量,
相电压为220V,线电压为380V,零线对地<直接对地面》电压为160V,
C相对地电压为0V<实际为2V>可以忽略为0V。A,B,两相忘测了。还是测了忘了,反正没记住。
用验电笔测,C相不亮,零线亮。A,B两相亮。
接入0.75KW普通三相电机使用后,没有发现异常,没带电流表,未测电机电流。
自己琢磨了几天也没想明白,身边的朋友也没有想通。
哪位朋友帮忙给解释一下。先谢过。
祸兮福所倚
福兮祸所伏
分享
rongyao521
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
104 点
下载积分:
833 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2010-01-21
最后登录:
2024-10-26
查看rongyao521的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-14 21:51
全看
|
小
中
大
这个问题我碰到过,应该是变压器的零线接地不好,当这个变压器所带负载有接地的时候形成不了大的接地电流,使接地情况长期存在,这时候别的三相电机正常工作,只是零线用电笔测量成了火线,接地那一相用电笔测量成了零线
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
农村电压的奇怪现象。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问