dmov c251 d0 可以写成 mov c251 d0 ,请问这俩个有什么区别吗?那位老师可以给讲解一下嘛?
sub d208 d0 d208 这个写法对吗?什么意思?
k100 k—100 有什么区别?
inc d210 是什么意思?
[ 此帖被yifan_1987在2010-03-13 10:47重新编辑 ]
分享
a441298512
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看a441298512的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-14 09:47
全看
|
小
中
大
指令前加D的是双字32位不加D的是16位
sub d208 d0 d208 这个写发对。
k100 k—100 一个是正数一个是负数
inc d210 加一放入D210
分享