用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器输出电流不稳定
上一主题
下一主题
holmers
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看holmers的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-10 10:44
全看
|
小
中
大
我用的是韩国收获的变频器,500KW/1140V的,在家里,我用315KW/660V的电动机做实验,当然我变频器输出用了个1140/660的变压器。
刚开始开10HZ空载运行,输出电流很不稳,大概从70A---180A之间跳,我就提高频率,开到25HZ,电流大概是110A---140A之间,感觉有点补对劲。我也不敢给加负载了。不知道哪位朋友有这方面的经验,参数设置有问题呢?还是变频器?或者是变压器的质量?
分享
宏仔0750
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
125 点
下载积分:
428 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2010-03-21
最后登录:
2023-05-16
查看宏仔0750的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-21 22:12
全看
|
小
中
大
你家真牛
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器输出电流不稳定
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问