我用的是韩国收获的变频器,500KW/1140V的,在家里,我用315KW/660V的电动机做实验,当然我变频器输出用了个1140/660的变压器。
刚开始开10HZ空载运行,输出电流很不稳,大概从70A---180A之间跳,我就提高频率,开到25HZ,电流大概是110A---140A之间,感觉有点补对劲。我也不敢给加负载了。不知道哪位朋友有这方面的经验,参数设置有问题呢?还是变频器?或者是变压器的质量?
分享
grt
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看grt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-16 22:05
全看
|
小
中
大
变频器输出不能接变压器,因为它们的频率不匹配。你要用高电压高功率的变频器带低电压低功率的负载,需要进行校验计算,找一个恰当的范围值才行。包括频率校正。