楼主  发表于: 2010-03-08 22:48
本人修一台印花机,不过吧有点怪,两台的电子尺是不一样的,上位机用FX2N PLC  及两个10PG同时间发给二台伺服的,问题是伺服走一段时间后总是出现不同步然后报警。时间可能是有二个钟头吧,有什么办法来实现调节同步。同时上传印花机的程序及伺服参数。供专业人员参考及指导。这里俺谢过了。
青岛拓能自动化 15908921588  QQ:410295596 愿与从事染色、印花的朋友握手。
ricinlhx
青岛拓能自动化 15908921588 &
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 262 个
工控威望: 469 点
下载积分: 13968 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2008-09-25
最后登录: 2024-12-22
查看ricinlhx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-08 23:54
老有人来下资料没有人来回答呀,兄弟们花点时间帮俺一把呀
青岛拓能自动化 15908921588  QQ:410295596 愿与从事染色、印花的朋友握手。
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-09 14:21
理论上来说,是不可能同步的!
只能考虑运行半小时后,进行位置比对,来消除误差。
ricinlhx
青岛拓能自动化 15908921588 &
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 262 个
工控威望: 469 点
下载积分: 13968 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2008-09-25
最后登录: 2024-12-22
查看ricinlhx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-09 17:11
哥们如何消除呀,我的QQ:410295596,希望有机会向你学习
青岛拓能自动化 15908921588  QQ:410295596 愿与从事染色、印花的朋友握手。
ztzname
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 182 点
下载积分: 599 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2008-07-28
最后登录: 2024-06-03
查看ztzname的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-09 17:32
偶建议,运行一定周期进行复位操作,设置原点清零,
ricinlhx
青岛拓能自动化 15908921588 &
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 262 个
工控威望: 469 点
下载积分: 13968 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2008-09-25
最后登录: 2024-12-22
查看ricinlhx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-14 17:48
怎么着看来是石沉大海了。
6楼  发表于: 2010-03-22 10:59
俺们已经找到办法了,具体思路就是其中不同的一端会出现电流过高,我加了一个反馈然后吧直接减小一点发的肪冲就OK了,现在运行还行以后不知道了。
青岛拓能自动化 15908921588  QQ:410295596 愿与从事染色、印花的朋友握手。