如果是三线NPN传感器,请问怎样改.
如果是三线PNP传感器,请问怎样改.          谢谢,
xrf551110
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xrf551110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-30 18:42
一般PLC输入都是光电隔离漏电型所以对于PLC来说不分PNP;NPN接反了PLC输入不会响应,所以你三线改二线都行只把综线和兰线接上就可以了,接反了对调,不会影响plc