mdayan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2018-10-30
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-26 11:19
如果能代替,如何接线啊?请教各位.
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-26 12:17
引用
引用楼主mdayan于2010-02-26 11:19发表的 三线传感器坏了,能不能用微动开关代替 :
如果能代替,如何接线啊?请教各位.

要看你应用的场合,没特殊要求的话是可以代换的.  代换时注意公共端就可以了,直流三线就是搞清楚是pnp输出还是npn输出,一般亚洲产品公共端接0v,欧洲产品是接L+ ,以及是no点还是nc点
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
  • 保持每天一点小进步足矣。。。