bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-24 14:05
选用国产件的话,容量是不是要放大一些呢?
谢谢了!
250557508
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看250557508的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-25 12:06
也不用去计算
  额定功率乘以2基本上就可以
比如7.5KW的电机,选择15A的空开就行了,都可以正常运行,也能起到保护作用
我一直都是这么用的,普通负载把热继电器去掉也没多大影响


接触器的话,条件允许就尽量选取容量大与额定电流1,2个等级的,会省去很多不必要的麻烦~!