公司有一台200KW的鼠笼式电机 启动时万能自动开关受不了。
问:能在三相电机线的其中二相上串联大功率电阻降压启动吗?

先通过串联电阻启动15秒,再用接触器各上。
如图 图片发不了,就用附件了。
xiaozhusz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 205 点
下载积分: 558 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2008-10-20
最后登录: 2023-10-15
查看xiaozhusz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-25 22:39
肯定能行!才200KW,如果5000KW的电机,那才叫大呢,同样可以采用电阻启动,保证一次启动成功,启动过程也就35秒左右,启动电流控制在2.5倍额定电流以下。只是电阻的选择上需要动脑筋!