图片:
公司有一台200KW的鼠笼式电机 启动时万能自动开关受不了。
问:能在三相电机线的其中二相上串联大功率电阻降压启动吗?

先通过串联电阻启动15秒,再用接触器各上。
如图 图片发不了,就用附件了。
876922251
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看876922251的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-17 10:52
能啊,不过你图上的接法不对,应三相平衡。不过接的电阻计算好像挺烦的。Y/D也可以降压启动,但不适合定子为Y形接法的三相电动机,因为在启动后,在启动后,电机仍然处于低压运行。用自耦减压启动时,自耦器的选择也很重要,如果电机容量在
10~75KW建议使用QJ10系列,它比较经济。  我个人认为还是延边三角形降压启动还是好一点。虽然有点烦