coi
从电工到工程师.......................
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 330 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2008-03-15
最后登录: 2022-08-26
查看coi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-23 19:41
图片:
公司有一台200KW的鼠笼式电机 启动时万能自动开关受不了。
问:能在三相电机线的其中二相上串联大功率电阻降压启动吗?

先通过串联电阻启动15秒,再用接触器各上。
如图 图片发不了,就用附件了。
xdq7011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 234 点
下载积分: 664 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2009-07-18
最后登录: 2024-09-08
查看xdq7011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-25 14:08
能,最好用三相电阻降压起动。
xdq7011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 234 点
下载积分: 664 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2009-07-18
最后登录: 2024-09-08
查看xdq7011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-17 11:09
能。串三相电组也行。