TD200里的延时数怎么变成0了?
上一主题
下一主题
aabbcc296
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
863 个
工控威望:
1255 点
下载积分:
6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间:
2009-03-07
最后登录:
2020-11-25
查看aabbcc296的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-02-05 13:21
全看
|
小
中
大
TD200里的延时数原来是10秒,几天停电怎么变成0了?TD200怎么编程?请高手指点!
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-26
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-02-05 22:43
全看
|
小
中
大
S7-200利用内部电容作为断电保持的电源,长时间断电会引起内部数据清零。
这样在重新上电后,要把数据重新设置一遍。
TD200编程在STEP7MicroWin软件中的“文本显示向导”实现。