hefei3903
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 224(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2024-10-14
查看hefei3903的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-03 21:07
请教:OMRON PLC输出触点有过电流保护吗?如果输出触点电流超过允许值,会出现什么状况?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-04 07:58
有的有,有的没有。要看具体系列和型号。
如果超过允许值,保护动作或者降低使用寿命,甚至损坏。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。