各位专家,有没有简单的方法区分啊,谢谢.
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-06 22:17
给棕色线接上24V+,兰色接上0V,
1,此时用万用表的直流电压档一表笔接0V,另一表笔量传感器的黑脚,如果是PNP的,此时是24V(-24V)。
如果不是请继续下面:
2,再用万用表的直流电压档一表笔接24V+,另一表笔量传感器的黑脚,如果是NPN的,此时是0V。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。