用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器经常烧坏怎么办?
上一主题
下一主题
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7091 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-12-14
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-01-27 17:23
全看
|
小
中
大
5.5KW的变频器带动5.5KW的电机,是用在机床上的,到用户那能正常加工零件,加工过程电流稳定,但是用不到一个月变频器就烧,换了好几个都烧了,都是一个月左右就坏,查不出原因,用户那的电压有点偏高,大概400V左右,会不会跟电压偏高有关?我们厂用的是三垦的变频器,用户那有别的机床,不是我们厂的,那机床用的是杂牌的变频器,用户说用了好久了没坏过,这又是怎么回事呢?难道三垦的还没杂牌的好?请高手帮忙分析分析
[ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新编辑 ]
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7091 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-12-14
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-28 15:20
全看
|
小
中
大
用户那只有电压偏高,其他的没什么问题,没少相,接地也很好,机床运行过程电机的三相电流稳定,从变频器上监控到的电流也稳定,只要我们厂的人一走,没多久用户的电话就来了,肯定是又烧了,把坏的变频器送回厂家让厂家检测,厂家说变频器进水了,不可能的,电气柜是密封的,不可能进水的,哎,怎么办?
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7091 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-12-14
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-01-30 16:51
全看
|
小
中
大
电气柜没有进水,这是可以肯定的,每次都烧坏了,看不到最后的报警代码,是三垦的变频器,现在又送回厂家让厂家再检测一下到底是什么原因引起的了,卖了那么多机床,没遇到过这种情况
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7091 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-12-14
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-02-01 10:00
全看
|
小
中
大
一个星期烧一个变频器,用户又打电话来了,天啊!!烧坏的是变频器的IGBT模块,是过电流引起的,可是在现场测电机的电流时很稳定,没有大电流呀,接地也是好的呀,各位高手帮帮忙
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7091 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-12-14
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-02-04 15:38
全看
|
小
中
大
奇怪了,变频器的电源输入端子,就是R,S,T端子烧坏了,很奇怪,电源没什么问题,因为用户的电源是从电网直接拉过来的,没有跟其他厂共用,用户那也没有什么能干扰的用电设备了,怎么会出现这种问题呢
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7091 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-12-14
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-02-05 14:49
全看
|
小
中
大
整个线路是这样的,用户电源到空开(32A),到交流接触器(3TB42),就到变频器输入端R.S.T,出来就到电机(Y132M-4-5.5),不明白怎么会烧R.S.T端子,人为吗?好像不太可能,每次烧坏了,用户急得跟啥似的,应该不是人为,24楼你是怎么解决的?我这是三垦的变频器
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7091 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-12-14
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-02-27 15:06
全看
|
小
中
大
谢谢各位的关心及帮助,过年前给用户换过一次变频器,到现在应该没出问题(因为用户还没打电话来过),三垦再一次给我们检测烧坏的变频器,说是进灰导至烧电路板,每次说法都不一样,可是我们的电气柜已经完全密封了,怎么还会进灰呢,再说了,就算进灰也不会只烧变频器吧,其它的电气元件都好着呢,驱动也没烧过,怎么就只烧变频器呢?还要再等等,看用户那是不是过了个年就没啥问题了
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7091 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-12-14
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2010-04-12 16:48
全看
|
小
中
大
谢谢大家,问题解决了,就是把变频器搬到别的没有灰尘的房间去了,是变频器进灰了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器经常烧坏怎么办?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问