5.5KW的变频器带动5.5KW的电机,是用在机床上的,到用户那能正常加工零件,加工过程电流稳定,但是用不到一个月变频器就烧,换了好几个都烧了,都是一个月左右就坏,查不出原因,用户那的电压有点偏高,大概400V左右,会不会跟电压偏高有关?我们厂用的是三垦的变频器,用户那有别的机床,不是我们厂的,那机床用的是杂牌的变频器,用户说用了好久了没坏过,这又是怎么回事呢?难道三垦的还没杂牌的好?请高手帮忙分析分析
[ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新编辑 ]
zhufenghn444
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 190 点
下载积分: 746 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-09-25
最后登录: 2022-10-08
查看zhufenghn444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-04 16:01
你将现场的图片上来,我觉得你这里人为的因素很大,变频器的进线端子烧了,那进线端子的上端接的是交流接触器还是断路器?再上端有功率因数补偿吗?交流接触器的触头比你用螺栓连接的端子要容易损坏.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    zhufenghn444
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 190 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 32(小时)
    注册时间: 2008-09-25
    最后登录: 2022-10-08
    查看zhufenghn444的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-03-16 17:49
    可以在3TB42下加一个热继电器,电流整定在11A,虽然这违背变频器的使用方法,但是可以判断出是不是过流.