5.5KW的变频器带动5.5KW的电机,是用在机床上的,到用户那能正常加工零件,加工过程电流稳定,但是用不到一个月变频器就烧,换了好几个都烧了,都是一个月左右就坏,查不出原因,用户那的电压有点偏高,大概400V左右,会不会跟电压偏高有关?我们厂用的是三垦的变频器,用户那有别的机床,不是我们厂的,那机床用的是杂牌的变频器,用户说用了好久了没坏过,这又是怎么回事呢?难道三垦的还没杂牌的好?请高手帮忙分析分析
[ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新编辑 ]
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-28 20:55
引用
引用第7楼hyundai天梭于2010-01-28 15:20发表的  :
用户那只有电压偏高,其他的没什么问题,没少相,接地也很好,机床运行过程电机的三相电流稳定,从变频器上监控到的电流也稳定,只要我们厂的人一走,没多久用户的电话就来了,肯定是又烧了,把坏的变频器送回厂家让厂家检测,厂家说变频器进水了,不可能的,电气柜是密封的,不可能进水的,哎,怎么办?

要搞清除是坏了什么地方的东西,看历史故障代码等,根据坏的地方分析可能产生的原因。。。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
  • 保持每天一点小进步足矣。。。
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24426 分
    在线时间: 818(小时)
    注册时间: 2007-01-22
    最后登录: 2024-06-09
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-02-24 18:39
    引用
    引用第22楼hyundai天梭于2010-02-04 15:38发表的  :
    奇怪了,变频器的电源输入端子,就是R,S,T端子烧坏了,很奇怪,电源没什么问题,因为用户的电源是从电网直接拉过来的,没有跟其他厂共用,用户那也没有什么能干扰的用电设备了,怎么会出现这种问题呢

    是接线端子烧?还是还是接线端子下的线路板烧?
    可能:  1.接线端子烧. 是不是线路没接紧,发热烧坏.(可能性不大)
               2.接线端子下的线路板烧. 是不是进水或潮湿结露. (机器经常开开停停么?)