hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-27 17:23
5.5KW的变频器带动5.5KW的电机,是用在机床上的,到用户那能正常加工零件,加工过程电流稳定,但是用不到一个月变频器就烧,换了好几个都烧了,都是一个月左右就坏,查不出原因,用户那的电压有点偏高,大概400V左右,会不会跟电压偏高有关?我们厂用的是三垦的变频器,用户那有别的机床,不是我们厂的,那机床用的是杂牌的变频器,用户说用了好久了没坏过,这又是怎么回事呢?难道三垦的还没杂牌的好?请高手帮忙分析分析
[ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新编辑 ]
grt
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看grt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-28 22:51
跟用户负载性质有关,负载是恒转矩负载还是恒功率负载,变频器设置是不同的。另外,变频器选得小了一点,要大一级考虑。
grt
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看grt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-28 22:58
哈哈,厂家也真有意思,一会儿说是进水,一会儿说是进灰,变频器模块没那么小气吧?!!!我们用的变频器用了近5年了,不但没小修过,更不要说损坏了,真正的免维护。
grt
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看grt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-28 23:08
哦,忘了说一句,交流接触器(3TB42)如果出现缺相也会导致过流损坏变频器的。另外,还要注意输入电源是否纯净,是否有大的脉冲干扰源,也得注意。