hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-27 17:23
5.5KW的变频器带动5.5KW的电机,是用在机床上的,到用户那能正常加工零件,加工过程电流稳定,但是用不到一个月变频器就烧,换了好几个都烧了,都是一个月左右就坏,查不出原因,用户那的电压有点偏高,大概400V左右,会不会跟电压偏高有关?我们厂用的是三垦的变频器,用户那有别的机床,不是我们厂的,那机床用的是杂牌的变频器,用户说用了好久了没坏过,这又是怎么回事呢?难道三垦的还没杂牌的好?请高手帮忙分析分析
[ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新编辑 ]
xiedingkai
朋友才是真正的财富
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 119 点
下载积分: 580 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-29 11:43
既然厂家检测是进水,我觉得有可能:1、有些机床工作时需要用水冷却,可能是不小心进了水。2、可能是水沿着电线进入了电柜内。3、不排除是人为的,我做维修13年,见的怪事还真多。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    xiedingkai
    朋友才是真正的财富
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 580 分
    在线时间: 69(小时)
    注册时间: 2010-01-25
    最后登录: 2021-11-11
    查看xiedingkai的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-02-01 12:56
    既然这样,我认为只能从变频器设置方面下手:1、检查变频器设定的功率、电流、过压/过流保护值是否正确。2、过载保护时间设了多长,等等。。。。。。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人