hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-27 17:23
5.5KW的变频器带动5.5KW的电机,是用在机床上的,到用户那能正常加工零件,加工过程电流稳定,但是用不到一个月变频器就烧,换了好几个都烧了,都是一个月左右就坏,查不出原因,用户那的电压有点偏高,大概400V左右,会不会跟电压偏高有关?我们厂用的是三垦的变频器,用户那有别的机床,不是我们厂的,那机床用的是杂牌的变频器,用户说用了好久了没坏过,这又是怎么回事呢?难道三垦的还没杂牌的好?请高手帮忙分析分析
[ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新编辑 ]
wlz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 116 点
下载积分: 581 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2009-11-23
最后登录: 2020-07-23
查看wlz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-05 15:31
变频器一般损坏为马达对地短路(马达绝缘损坏)造成,电源电压过高(400V对于低压变频器不会导致损坏)。至于过流变频器可以报故障不至于损坏。另外可能变频器安装的地方电源突波过高也会导致变频器损坏。当然建议看看变频器里到底坏了什么?有需要可以联系我:liangzhong.wang@sseec.com.cn
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人