蓝色风暴
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 247 点
下载积分: 708 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2009-03-05
最后登录: 2018-05-29
查看蓝色风暴的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-22 22:19
请教!旋转编码器输入点分别接到PLC的X0点和X1点,但我把PLC程序下载后发现PLC内没有X0和X1?编码器旋转时两点是会亮的,想问下PLC是不是有隐藏点的功能呢?为什么程序上无法显示该两点?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-22 22:41
使用高速计数时直接使用计数器编号如C250等即可,不需要写输入点的程序。
蓝色风暴
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 247 点
下载积分: 708 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2009-03-05
最后登录: 2018-05-29
查看蓝色风暴的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-24 00:12
非常感谢版主的解答!
asdfg123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看asdfg123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-27 21:37
爱的越深,伤的越痛