我遇到的是A系列的三菱PLC,Y164接的是红灯显示,现在有电压输出,而Y164未输出;怀疑这个点坏了,想换一个点,但在程序中找不到怎么回事,(设备报警Y164正常有输出)
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5213 个
工控威望: 7437 点
下载积分: 159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-17 14:49
在程序中可能是通过一些输出指令导通了这个点所以你没有找到;但肯定有将其导通的指令。所以最好上传程序来找这段指令。
如果非要修改,最简单的办法就是用LD Y164         OUT Yn ,硬件上把线换到新改的点去,Y164就不去管它了。

而,你讲的“有电压输出,而Y164未输出”并不能作为该点坏了的判断条件,你可以测量别的正常的点是否也有这个现象。或者在Y164上重新接个执行元件来判断这个点的好坏。