阿连
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看阿连的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-17 11:35
我遇到的是A系列的三菱PLC,Y164接的是红灯显示,现在有电压输出,而Y164未输出;怀疑这个点坏了,想换一个点,但在程序中找不到怎么回事,(设备报警Y164正常有输出)
lijinquan163
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lijinquan163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-22 10:16
引用
引用第3楼sjm213于2010-01-17 14:49发表的  :
在程序中可能是通过一些输出指令导通了这个点所以你没有找到;但肯定有将其导通的指令。所以最好上传程序来找这段指令。
如果非要修改,最简单的办法就是用LD Y164         OUT Yn ,硬件上把线换到新改的点去,Y164就不去管它了。

而,你讲的“有电压输出,而Y164未输出”并不能作为该点坏了的判断条件,你可以测量别的正常的点是否也有这个现象。或者在Y164上重新接个执行元件来判断这个点的好坏。

支持,但是要加在程序的哪一处呢?加错位置也会出问题吧