我现在用三菱变频器,电机比是187的.不知该如何计算,那位大哥有计算公式呀!先谢谢了!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
tangcheng
努力奋斗、追求完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 340 点
下载积分: 531 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-03-22
查看tangcheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-16 05:20
愚蠢的算法.已知50Hz是2分钟刚好是走完6米.就是6米/2分钟*1000毫米/60秒=50Hz.如果要想3分钟走完6米.就是6米/3分钟*1000毫米/60秒=33.33......Hz.如果要是想4分钟走完6米,就是6米/4分钟*1000毫米/60秒=25Hz.如要想5分钟走完按公式以此类推.见笑了不知道是不是你要的结果.也许是我理解错了,呵呵!
[ 此帖被tangcheng在2010-01-16 05:27重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gumeng) 热心助人
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2007-11-15
    最后登录: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-01-18 14:51
    你写在程序上的参数是实际变频器上的100培。在增加运行的时间以后你按我那个算法不可能不准呀,你在程序上用乘除计算,乘除运算是32位计算的,所以要占用二个数据寄存器。比如D10,那D11就被占用。如果是32位乘法那就是64位了,那就占用了四个数据寄存器。这些被占用的寄存器就不能再用。你是否重用寄存器?

    [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 15:06重新编辑 ]
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2007-11-15
    最后登录: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-01-18 15:27
    此程序我已仿真很正确。D100是6米所需要走完的时间。想要几分钟走完6米你就改变D100的值就是,你自己仿真一下,看是否能有所帮助。注;D20就是变频器的工作值(Hz).

    [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 16:40重新编辑 ]
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2007-11-15
    最后登录: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-01-18 18:15
    你一定是重复用了数据寄存器。我在这里用你的那个程序仿真了一下,很好,改变D529里面的数据。D47里面的数据也跟着变化,而且结果也很正确,要不你单独仿真一下自己刚发上来的这个程序看看其结果是否正确。另外看一下D601、D611、D617等其它相邻的数据寄存器是不是也在程序里面用着。
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2007-11-15
    最后登录: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-01-18 18:20


    当D529为2时


    当D529为3时


    当D529为4时
    [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 18:34重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gumeng) 优秀文章
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2007-11-15
    最后登录: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-01-18 18:54


    以上是FX2N通信时电流监控程序


    以上是FX3U通信时电流监控程序,D100对应到屏显示数据寄存器.
    我只用过F740变频器跟FX3U通信,希望能对你有所帮助。
    [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 20:56重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gumeng) 热心助人
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2007-11-15
    最后登录: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-01-18 22:23
    不用客气.
    以秒为单位来计算挺好的,但最好是用浮点运算,因有小数点.(FX2N 、FX3U的才有浮点运算功能)
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2007-11-15
    最后登录: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-01-19 14:05
    [这个就是FX2N的程序能写得上去,我又试过了没有提示语法错误呀,你再试试



    这是EXTR通信指令,很详细的你好好看看

    [ 此帖被tangcheng在2010-01-19 14:16重新编辑 ]
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2007-11-15
    最后登录: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-01-19 14:19


    这个指令程序就是争对FX2N系列PLC用的通信指令
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2007-11-15
    最后登录: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-01-19 14:26
    以上附件希望能对你有所帮助。


    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2007-11-15
    最后登录: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-01-20 14:26
    变频器跟PLC是不是RS485通信的,是否是通信设有问题呀,我都把这个程序写FX2N里面没见你所讲那个故障,这是FX2N跟三菱变频器通信的整个程序看能否对你有帮助。