温控表上下显示相差十度左右,调节PID参数其效果不明显,请问哪位高手能帮忙指点一下!万分感激!
银河箫声
分享
lxming
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
293 点
下载积分:
1026 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2007-05-14
最后登录:
2014-09-09
查看lxming的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-14 21:47
全看
|
小
中
大
上下10度温差不满意的话就是较高的要求,温控器控制继电器输出方式很难做到精准,因为有发热热惯性的问题加热会出现过冲。
解决方法:1、选用固态继电器及相配的温控器(有自整定功能更好)可把温差控制在1--2度内;
2、选用可控硅以及相配温控器可做到精准,但此法成本较高。
昨天正好用了方法1,450w/220v加热器,330度温度设定,温差1度。