A1SY42输出指示灯有八个点不亮
上一主题
下一主题
ccnaomi
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
103 点
下载积分:
489 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2009-12-15
最后登录:
2024-11-13
查看ccnaomi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-01-07 21:45
只看楼主
|
小
中
大
A1SY42是64点输出的,但开关打到左边时上面的输出指示灯第三排有八个点不亮,但是输出的点都是好的,开关打到右边时输出指示灯又都亮的,,说明上面的指示灯应该都是好的。不知怎么回事,请高手解答一下。
分享
zsm961450
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zsm961450的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-08 14:36
只看该作者
|
小
中
大
亮说明指示是好的,不亮说明内部Y点未ON,
分享
ccnaomi
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
103 点
下载积分:
489 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2009-12-15
最后登录:
2024-11-13
查看ccnaomi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-01-08 21:58
只看该作者
|
小
中
大
但是我确认所有点都有输出的,24V的灯每个点都亮的。