楼主  发表于: 2010-01-07 21:10
我们厂的用的三菱PLC五六年了,平均每台PLC每天工作7000多次而PLC输出点带的是小继电器在带各个元件(液压阀。气缸),老是隔断时间就有粘点我们只有拆PLC换小继电器。请各位师傅指点哦。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-12-04
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-28 12:33
楼主说的是拆PLC内部的输出继电器 更换的意思!

由于频繁动作 导致继电器粘连,我认为换晶体管的是可以解决!

加二极管有用过 在24V的外部中间继电器上

至于交流的用电容和电阻 这个没有试过,楼主试了看看效果如何?